    冬天有些房間為什么會(huì )結露
    Time : 2021-02-03

    60 年代及 70 年代初期,在北京和沈陽等地,建造了一大批裝配式大板住宅和相當數量的簡易住宅。由于這些建筑的外墻和屋面過于單薄 且存在許多明顯的熱橋 , 在供暖不足、室溫偏低的條件下 冬天結露相當普遍 而且十分嚴重 特別是在有體弱老人和產婦的住戶 為怕風怕冷而緊密門窗 情況尤為嚴重。在調查中發現 裝配式住宅和簡易住宅的外墻和屋面中的熱橋部位 特別是外墻四大角、屋面檐口、外墻與內隔墻、外墻與樓板聯接處、墻板和屋面板中的混凝土肋等熱橋部位的內表面 以至整個山墻和屋面板的表面都結露或嚴重結露 甚至淌水或滴水 。在有廚柜、床鋪等遮蓋的墻面和壁柜內側 嚴重結露和長霉 , 住戶室內潮濕 衣物及糧食受潮、長霉 嚴重影響居民生活和身體健康。這一問題曾引起有關主管部門的高度重視 并組織人力進行調查 找出原因 提出解決辦法。調查報告認為 引起結露的原因是多方面的 其中主要原因有 :

    (1) 由于受到采暖用煤指標的限制,鍋爐房常采用一天一次或二次大歇供暖 供暖不足 住戶室溫偏低 ( 常常低至 10 -12  甚至 8  -9  )。

    (2) 由于室溫偏低 居民只好緊閉門窗或封閉窗戶 導致室內濕度偏高 ( 相對濕度常常高達 80%-95%) 。室溫偏低 濕度偏高 則露點溫度必然偏高 ( 當室內溫度為 18  相對濕度為 60% 時 露點溫度為 10.l  當室內溫度為 12  相對濕度為 90% 時 露點溫度為10.5℃。    

    (3) 由于外墻和屋過于單薄 且存在著許多明顯的熱橋 這些熱橋部位在室溫偏低的   情況下 其內表面溫度必然更低 ( 常常低至 4  -5  甚至 2  -3  ) 。這一溫度已大大低于室內空氣露點溫度。

    因此 外墻和屋面過于單薄 且存在許多明顯的熱橋是引起結露的內在原因 ; 供暖不足、室溫偏低、濕度偏高 則是引起結露的外部條件。

    通過調查研究弄清原因之后 , 采取了相應的措施 , 結露問題就得緩解或解決。所采取的主要措施有 :

    (1) 暖用指標稍有增加 鍋爐房采用低溫連續供暖來代替以往的大歇供暖 室溫即有明顯的改善 ( 大多數室溫可達 16 -18  ) 。由于室溫升高 外墻和屋面以及熱橋部位內表面溫度也相應升高。
    (2) 在外墻 特別是山墻和北墻內側加貼 50mm 厚的加氣混凝土塊或聚苯乙烯板或其他保溫材料 , 使外墻和熱橋部位的保溫得到加強,從而提高了內表面溫度。