一、滲水的部位及原因
1.框架梁下與砌體交接處得開裂、滲漏。填充墻砌至接近梁、底板時,未能嚴格按規范殷操?,砌體一次砌筑到頂,因重力作用,砂漿擠壓下沉,砌體產生一定變形,結合部位出現水平縫。
2.外墻找平層空鼓、開裂、滲漏。找平層抹灰施工不規范,造成局部找平層空鼓、開裂、引起滲水。
3.腳手眼滲漏。外墻抹灰時,腳手眼堵抹不嚴或堵抹的方法不正確,造成腳手眼部位抹灰層空鼓、裂縫。
4.飄窗根部滲漏?,F澆砼飄窗板與墻體連接部位由于溫度變形影響,造成該處抹灰層
出現裂縫,雨水滲入。
二、修補方法
1.鑿開滲水部位,仔細檢查滲水原因。
2.墻體的空頭縫和孔洞清除空頭縫中酥松的砂漿,瞎縫要剔鑿,寬度大于8cm,深度大
于 60mm。堵塞孔隙前先用水泥漿涂刷一遍,隨即用摻10%UEA膨脹劑和鋼性防水寶的1:1:2.5水泥砂漿嵌補密實,深度大的孔隙要分層嵌補,每層厚度不大于8mm,灰縫應填滿砂漿,再做涂模防水處理。
3.外墻涂料修復,用防水膩子刮2遍找平,其他按照工藝要求做。
4.飄窗板滲水。宜采用注漿法或采用同墻體修復方法。
請填寫您的信息? Leave a Message
我們會(huì )盡快與您聯系!