最近以來朋友圈里有人發信息說自己家才做兩年的外墻保溫發生了嚴重的開裂和掉落現象,現在快到冬季了所以很煩惱。
筆者好事專門到那戶人家看了看,這是一個較老的小區,看房齡約有二十多年,推算應建于2000年左右,那個時候的建筑都沒有做保溫,所以該小區很多住戶都是自己做的保溫。
此次發生保溫板掉落的住戶住在六樓。
可以看見只是局部點粘,國家標準要求是點框粘結,粘接面積不小于40%。
保溫板掉落位置
經過勘查分析后,該外墻保溫掉落主要因以下原因:
一、保溫材料選擇不對。說明,擠塑板的全稱“擠出聚苯乙烯保溫板”,簡稱XPS。由于擠塑板市場競爭比較紊亂,生產既有使用原生料的,也有使用再生料的,兩者成本價格及性能差異較大,再生料生產的性能低劣,所以本次對比中的擠塑板只引用原生料生產的。不適合,擠塑板受陽光輻射后容易變形,尺寸穩定性不好,用其做保溫容易產生開裂、鼓包、脫落等問題。
二、從現場來看保溫板的粘結面積不夠及粘結及抹面材料質量差也是掉落的主要原因。按照國家規范要求外保溫的粘結面積不小于保溫的面積40%,而現場的保溫板的粘接面積不到15%,與規范相差約兩倍。筆者在現場撿起掉落的保溫板粘結膠和抹面砂漿,手感脆硬、發粉發渣與正規材料差異十分明顯。
三、另外,筆者用打火機試點一下掉落的保溫板,該保溫板馬上呼呼著了起來,而按照國家標準要求,建筑用的保溫板應是難燃級不應點著的。
四、保溫板未刷界面劑。擠塑板由于表面光滑不易粘結,按照標準要求擠塑板施工應滿刷界面劑,筆者在現場掉落的擠塑未看見有刷界面劑的痕跡。
五、終上所述,該戶保溫板此次掉落,主要原因還是因為住戶沒有選擇正規施工隊伍,施工人員對保溫規范不了解,質量意識差;其次,施工隊伍為了降低成本,采購的材料不符合標準要求質量差,施工時偷工減料。
上述四點是這次保溫板掉落的主要原因。
在此,筆者呼吁老百姓家里做保溫建議選用正規施工隊伍,購買正規材料,避免發生質量問題。